Яка послідовність технічних заходів для безпечного виконання робіт у діючих електроустановках електростанцій та електричних мереж?
Відповідь
Послідовність технічних заходів, що створюють безпечні умови виконання робіт, визначає розділ 7 Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 06.10.1997 № 257.
Як упровадити особливі умови безпеки на підприємствах електроенергетики
Під час підготовки робочого місця для роботи, яка вимагає зняти напругу, слід виконати у зазначеній послідовності технічні заходи:
1. Провести необхідні вимкнення і вжити заходів, шоб комутаційна апаратура не ввімкнулась помилково або самочинно .
2. Вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційної апаратури. За необхідності огородити струмовідні частини.
3. Приєднати до «землі» переносні заземлення.
4. Перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, на які слід встановити заземлення. Якщо переносні заземлення планується ставити поблизу струмовідних частин, що не входять у зону робочого місця, то їх слід огородити до перевірки відсутності напруги та заземлення.
5. Установити заземлення (увімкнути заземлювальні ножі, приєднати до вимкнених струмовідних частин переносні заземлення) безпосередньо після того, як перевірили відсутність напруги та вивісити плакати «Заземлено» на приводах вимикальних комутаційних апаратів.
6. Огородити за необхідності робочі місця або струмовідні частини, що залишились під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов струмовідні частини огородити до або після їх заземлення.