Обладнання під тиском: призначаємо відповідального
Запитання
На кого поширюються правила стосовно експлуатації обладнання під тиском та що входить до обов'язків відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском?
Відповідь
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання під тиском поширюються на всіх суб’єктів господарювання, які експлуатують обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар. Зокрема, йдеться про монтаж та демонтаж, модифікацію та перевірку технічного стану, при цьому вимоги однакові для підприємств усіх форм власності.
Як експлуатувати твердопаливні котли
Що ж до відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, то такий працівник зобов’язаний:
- проводити регулярний огляд обладнання в робочому стані;
- проводити щоденну перевірку (у робочі дні) записів у змінному журналі — з проставлянням підпису;
- організувати роботу з підвищення кваліфікації персоналу;
- проводити протиаварійні тренування з персоналом;
- зберігати журнали нагляду обладнання та інструкції виробників з монтажу і експлуатації;
- долучатись до гідростатичних випробувань робочим тиском, а також до внутрішніх та зовнішніх оглядів;
- стежити за правильним веденням технічної документації;
- своєчасно усувати виявлені представниками виконавчої влади порушення.
Відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском працівника роботодавець призначає наказом.
Це має бути особа, яка у встановленому порядку пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці.
Джерело: Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці