Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

26304

Запитання

Які приміщення належать до приміщень з підвищеною небезпекою?

Відповідь

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом наведена у Правилах улаштування електроустановок, які Міністерство енергетики та вугільної промисловості України востаннє оновило у 2017 році.

Як діяти, якщо працівника вразило електричним струмом

Нормативний документ виокремлює чотири категорії об’єктів за рівнем небезпеки:

  1. приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку;
  2. приміщення з підвищеною небезпекою, які характеризуються наявністю в них однієї з умов, що створює підвищену небезпеку: а) вологості або струмопровідного пилу; б) струмопровідної підлоги (металева, земляна, залізобетонна, цегляна тощо); в) високої температури; г) можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів тощо, які мають з’єднання з землею, з одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування — з іншого;
  3. особливо небезпечні приміщення, які характеризуються наявністю однієї з умов, що створює особливу небезпеку: а) особливої вологості; б) хімічно активного або органічного середовища; в) одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки;
  4. території, де розміщено зовнішні електроустановки (за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом вони прирівнюються до особливо небезпечних приміщень).

Тип виробничого приміщення за рівнем електробезпеки визначає низку допустимих під час роботи параметрів (гранично допустима напруга, спосіб ізоляції та прокладання дроту тощо).

Зауважимо, високою температуру у приміщенні вважають, якщо вона під впливом різних теплових випромінювань постійно або періодично (частіше, ніж раз на добу) перевищує + 35 °С (приміщення із сушарками, сушильними і випалювальними печами, котельні тощо).

Що ж до хімічно активного чи органічного середовища, то це визначення стосується приміщень, де постійно або протягом тривалого часу присутні агресивні пари, гази, рідини або ж утворюються відкладення чи цвіль, що руйнують ізоляцію і струмопровідні частини електроустаткування.

Також важливо розрізняти ступені вологості приміщення. До вологих відносять об’єкти, у яких відносна вологість повітря перевищує 60%, але не більше 75%, а до сирих належать приміщення з рівнем вологості понад 75%. Якщо ж показник наближається до 100%, такий об’єкт вважають особливо сирим.

додаток

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

План евакуації при пожежі

Ознаймтесь з готовим зразком плану евакуації та створіть за допомогою нашого сервісу план евакуації під свої умови
3342

Роботи на висоті: вимоги безпеки

Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести якісні інструктажі працівникам та не помилитись у виборі засобів захисту.
114433

Затверджуємо Перелік робіт з підвищеною небезпекою

На будь-якому підприємстві, діяльність якого передбачає виконання небезпечних робіт, потрібно затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою. Якою нормативною базою при цьому користуватися — дізнайтеся у статті.
34226

Журнал реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

Роботодавець зобов’язаний вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою. У статті ви знайдете інформацію про ведення такого журналу та зможете скачати відповідну форму.
14073