Як визначити чисельність операторів котельні

3561

Запитання

В яких нормативних актах встановлено чисельність операторів котельні?

Відповідь

Як організувати експлуатацію котельного обладнання

Нормативи чисельності операторів котельні визначає карта 28 розділу «Нормативна частина» Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Мінпраці від 11.05.2004 № 105 (табл.)

№ пор

Кі-ть котлів, що працюють, од., до

Продуктивність котлів, що працюють, Гкал/год, до

1

8

15

30

50

75

Чисельність операторів на обслуговування котлів за зміну, чол.

1

1

0,69

0,86

0,90

-

-

-

2

2

0,86

1,08

1,13

1,20

-

-

3

3

1,29

1,61

1,65

1,73

1,84

-

4

4

-

2,13

2,18

2,25

2,37

2,52

5

5

-

2,65

2,70

2,77

2,89

3,04

Варто нагадати, що оператори котельні: забезпечують безпечний і економічний режим роботи котлоагрегатів, регулюють подачу палива залежно від навантаження котлів; стежать за нормальним рівнем води та за показниками контрольно-вимірювальних приладів, періодично продувають водомірне скло; забезпечують і регулюють подачу холодної та гарячої води установленої температури.

додаток

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Затверджуємо Перелік робіт з підвищеною небезпекою

На будь-якому підприємстві, діяльність якого передбачає виконання небезпечних робіт, потрібно затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою. Якою нормативною базою при цьому користуватися — дізнайтеся у статті
42451

Плани локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків для об’єктів підвищеної небезпеки (ПЛЛА)

Суб’єкти господарської діяльності мають розробляти і затверджувати план локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків для кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати. У статті ви знайдете зразок такого плану
42549

Вимоги ПТЕЕС – Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок. Дізнайтесь, як організувати експлуатацію електроустановок споживачів
85268

Правила пожежної безпеки в Україні

Основним нормативно-правовим актом з питань пожежної безпеки є документ, який має назву «Правила пожежної безпеки в Україні». Які саме вимоги пожежної безпеки встановлені в Правилах, що потрібно знати роботодавцям, аби уникнути порушення правил протипожежної безпеки та не потрапити під дію штрафів, — відповіді у статті досвідченого експерта
99509

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести якісні інструктажі працівникам та не помилитись у виборі засобів захисту
120182