Вентиляція на насосних станціях
Запитання
Який об'єм повітря повинен проходити через систему вентиляції в приймальному відділенні каналізаційної насосної станції?
Відповідь
Якими документами керуватися під час перевірки систем вентиляції
Відповідно до НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць визначено обмін повітря, який має бути забезпечений у КНС (каналізаційних насосних станціях).
Обмін повітря має відбуватися щонайменше:
- у 12-кратному обсязі на годину — у приміщеннях решіток та приймального резервуару насосних станцій водовідведення;
- у 5-кратному обсязі на годину — за наявності приймальної підвідної камери на колекторі.
Подача свіжого повітря має проводитися у верхню зону приміщення.
Важливо, що вентиляційні короби для машинного відділення та резервуара слід облаштувати так, щоб вони не сполучалися один з одним.
Крім того, слід передбачити резервні витяжні вентилятори у вентиляційних системах. Такі вентилятори мають автоматично вмикатися, якщо робочі вентилятори вийдуть з ладу і зупинять роботу.
Джерело: Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці